民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中7.2.1.1条规定,照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,应分别自成系统,设计中应急照明应自成系统。请问哈黄工,这个自成系统是怎么回事?是单独回路,还是各设配电箱?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
月中弓
沙发
海成风幻 发表于 2014-12-15 15:00 我查了一下系数。。。10户单相用电是通用值是0.58,推荐值是0.65.。从哪里选出来是0.4呢??你计算的是干线总箱的30户的需用系数,再查查《建筑电气常用数据》看是不是通用值取0.4
2014-12-15 16:38:15
赞同0
-
a5222747
板凳
月中弓 发表于 2014-12-11 16:46 需要系数应该取0.4,Ijs=1.52*240*0.4/0.8=182A,选250A的开关足矣。我查了一下系数。。。10户单相用电是通用值是0.58,推荐值是0.65.。从哪里选出来是0.4呢??
2014-12-15 15:00:15