土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 预制管桩出现三类桩的补强方案征询

预制管桩出现三类桩的补强方案征询

发布于:2014-11-25 17:12:25 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
本帖最后由 gdj0605 于 2014-11-25 17:15 编辑

今天施工单位发来了份出现预制管桩三类桩的检测报告,希望设计院给出个补强方案,前提是桩机已经退场,不能再打桩了。根据目前的情况,我提了打锚杆桩的方案,施工单位也觉不行。有提出意见是把钢筋笼伸入到三类桩缺陷之下一定长度,然后浇灌高一级微膨胀细石混凝土,对于这种方案不知道合不合适,没有找到相关理论依据,希望高手们指点迷津。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tumuzhangxia
    tumuzhangxia 沙发
    这个问题很好,请大师们传授下
    2015-01-10 10:18:10

    回复 举报
    赞同0
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    三类桩一般是桩身出现裂纹,先搞清楚缺陷位置,如较浅可采用开挖截桩到缺陷位置以下再加厚承台的做法;较深的话,采用灌芯的方法也可行,需注意灌芯砼的养护
    2015-01-04 16:11:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 674 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

气柜基础在什么情况下作成箱梁

多大的气柜基础应作环形箱梁?

回帖成功

经验值 +10