土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新消规,为什么没有条文关于“出水管上应设置防超压设施“了,原来高低规均有。
新消规,为什么没有条文关于“出水管上应设置防超压设施“了,原来高低规均有。


全部回答(8 )

  • 02072116
    zhanghaijun760209 发表于 2014-12-3 11:11 《消规》更加关注水锤带来的超压(本身水泵零流量时的超压,我们在计算工作压力时已经考虑了,详见第8.2.3条 …有道理,谢谢
    2014-12-04 13:55:04 来自 PC 评论 举报
  • zhanghaijun760209
    《消规》更加关注水锤带来的超压(本身水泵零流量时的超压,我们在计算工作压力时已经考虑了,详见第8.2.3条),具体计算可以参考第5.5.11,通常不会计算,直接执行第8.3.3条即可。
    2014-12-03 11:11:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10