新消规,为什么没有条文关于“出水管上应设置防超压设施“了,原来高低规均有。
新消规,为什么没有条文关于“出水管上应设置防超压设施“了,原来高低规均有。
新消规,为什么没有条文关于“出水管上应设置防超压设施“了,原来高低规均有。
发布于
2014-11-25 16:31:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
02072116
zhanghaijun760209 发表于 2014-12-3 11:11 《消规》更加关注水锤带来的超压(本身水泵零流量时的超压,我们在计算工作压力时已经考虑了,详见第8.2.3条 …有道理,谢谢
2014-12-04 13:55:04
来自 PC
评论
举报
zhanghaijun760209
《消规》更加关注水锤带来的超压(本身水泵零流量时的超压,我们在计算工作压力时已经考虑了,详见第8.2.3条),具体计算可以参考第5.5.11,通常不会计算,直接执行第8.3.3条即可。