土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 长距离输送10KV线路的问题

长距离输送10KV线路的问题

发布于:2014-11-25 16:17:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
小型地下矿山项目(铁矿),计算负荷3000Kw,工作容量2700Kw,其中400v,200KW风机2台;10KV355KW空压机两台。从35KV电站引出10KV架空线 LGJ-240,初步测算距离20公里。
问题
1、20公里架空线,初步测算电压降为11%,配电房到风机距离1千米左右,这么大的电压降势必影响风机起动,如果现场使用软启动行不?
2、避免压降过大,若变压器加装有载调解行不?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qishyjdm
    qishyjdm 沙发
    szh0111 发表于 2014-12-1 16:44 电动机正常运行为额定电压正负5%,电压降已经达11%。这么高的电压降,其损耗肯定非常大,若选用相同截面架空 …若选用35KV线路,势必要建造一个35KV变电站,变电站的投入也不小哦 ,所以考虑到初次投入资金问题 ,不想考虑35KV电站,若10KV线路影响设备的正常运转,那么就一定得考虑35KV了,现在的领导听不进去啊
    2014-12-03 09:26:03

    回复 举报
    赞同0
  • szh0111
    szh0111 板凳
    电动机正常运行为额定电压正负5%,电压降已经达11%。这么高的电压降,其损耗肯定非常大,若选用相同截面架空线,其损耗约为35kV供电的10,长期运行,肯定划不着。建议采用35kV供电。10kV架空线已经用240的导线,提高导线截面还不如选用35kV了。
    2014-12-01 16:44:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机中性点接地方式

现在发电厂房内安装了一个10kV 12MW的发电机,此发电机不属于直配电机,看以前同事画的图纸是发电机中性点经过一个避雷器然后接地,看电力工程设计手册上避雷器是用于架空线直配电机的,那我这种情况的机电的中性点是不是就可以直接接地还是其他非直接接地方式?发电机接地电流怎么限制?在此先谢过。

回帖成功

经验值 +10