高层建筑是一个复杂的空间结构。它不仅平面形状多变,立面体型也各种各样,而且结构形式和结构体系各不相同。高层建筑中有框架、剪力墙和筒体等竖向抗侧力结构,又有水平放置的楼板将它们连为整体。这样一种高次超静定、多种结构形式组合在一起的三维空间结构,要进行内力和位移计算,就必须进行计算模型的简化,引入不同程度的计算假定。简化的程度视所用的计算工具按必要和合理的原则决定。






1.计算高层建筑结构的内力和位移时,用弹性方法及取用结构的弹性刚度,并考虑各抗侧力结构的共同工作。

2.框架梁及剪力墙的连梁等构件,可按有关规定考虑局部塑性变形的内力重分布。

3.计算结构的内力和位移时,一般情况下可假定楼板在自身平面内为绝对刚性,但在设计中应采取保证楼面整体刚度的构造措施。





(1)楼板整体性较弱;

(2)楼板有很大的开洞或缺口,宽度削弱;

(3)楼板平面上有较长的外伸段;

(4)作为结构转换层的楼板,对于上述情况,须考虑楼板实际刚度,对采用刚性楼面假定算得的结果进行调整。



5.结构计算中,各类构件均需考虑弯曲变形,构件其他变形按有关规定考虑。对竖向荷载还宜考虑施工过程中逐层加载的影响。




(1)框架梁的惯性矩:
现浇板边框架梁I=1.5I↓r
现浇板中部框架梁I=2.0I↓r
式中I↓r--梁截面矩形部分的惯性矩。

(2)连梁刚度。

框剪结构或剪力墙结构中的连梁刚度,可乘≥0.55的折减系数。

(3)剪力墙的有效翼缘宽度。剪力墙可考虑纵墙或横墙的翼缘作用,其有效翼缘宽度可按有关规定取用。

(4)错位剪力墙的等效刚度。错位剪力墙(错位值a≤2.5m,a≤8t,t为墙厚)的等效刚度应乘以折减系数0.8。

(5)折线形剪力墙的简化处理。当折线形剪力墙的各墙段总转角≤15°时,可按平面剪力墙考虑。

(6)壁式框架的刚域长度及杆件的等效刚度,按有关规定取用。