土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 湿式自动喷水灭火系统

湿式自动喷水灭火系统

发布于:2014-11-17 16:40:17 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
1.系统用途

用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。
2.系统结构
1648250wbrscjgylwchii3.jpg

湿式系统结构示意图
由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。

3.工作原理
保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计 规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。
4.系统工作流程图


164901zgaqnvzfrfa7fsuu.jpg

湿式灭火系统动作流程图

5.系统各部件构成及用途
164938a5vrdvmwfzsyl6d5.jpg



165012xup23dvegvtyd9mt.jpg

5.1
湿式报警阀


湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。
5.2延迟器


延迟器是容积式部件,它可以消除自动喷水灭火系统因水源压力波动和水流冲击造成误报警。


5.3压力开关

压力开关安装在延迟器上部,将水压信号变换成电讯号,从而实现电动报警或启动消防水泵。
5.4水力警铃
水力警铃是水流过湿式报警阀使之启动后,能发出声响的水力驱动式报警装置,适用于湿式、干式报警阀及雨淋阀系统中。它安装在延迟器的上部。当喷头开启时,系统侧排水口放水后5~90s内,水力警铃开始工作等等。







这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排水管道布置与敷设要求

排水管道布置与敷设要求要满足三个水力要素:管道充满度、流速和坡度。要求:管线最短、水力条件好1、排水立管应设在最脏、杂质最多及排水量大的排水点,以便尽快地接纳横支管的污水而减少管道堵塞机会。2、排水管应以最短距离通向室外。3、排水管应尽量直线布置,当受条件限制时,宜采用两处45°弯头或乙字弯。4、卫生器具排水管与排水横支管宜采用90°斜三通连接。5、横管与横管及横管与立管的连接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角顺水三通或直角顺水四通等配件。

回帖成功

经验值 +10