本帖最后由 瓦卡瓦卡 于 2014-11-25 17:56 编辑
地点:中国以北
项目:某矿的基础设施
业主:某资本主义恶霸+某国央企合资
投资额:二期投资50亿刀(我觉得是催牛逼的,反正这种钱对他们来说仅仅是个数字而已,如果他们愿意,他们也可以说是100万亿或者可以说价值一个银河系)
建设时间:陆陆续续10几年了,具体哪一年开始不得知。此泵房是为二期某几个矿井的基础设施的配套服务,建成时间为2013年。
设计:中国人
施工:中国人
设计依据:NFPA为主(20),GB为辅(不中不洋,亦中亦洋,不伦不类却又内藏深机)。
还有一些需要交代的。消防泵是成套供货,各种产品需要认证的都是经过FM或者UL认证的,设计是给排水专业设计的,但是管道(三维)又是管道专业配的管。(现场一个管道牛逼极度鄙视另一个给排水牛逼,给排水牛逼不知道是否货真价实,反正据他本人说,他老爷子当年念流体力学、空气动力学这些书本都是纯英文的教材,被红卫兵抄过家。)
1,雨淋阀。高处的闸阀因为高度太高,用的是链条式操作。《piping guide》这本天书里不推荐使用这种操作方式,但是不强制。注意从下往上第二个卡箍件,机械三通。
2,成套消防泵的控制器,注意进入控制器箱的铜管,这个铜管可以解释长久以来,本论坛消防版块一直讨论的一个话题。后面有空再发帖写这根管,现在就注意看吧,后面图片里都会有它。
3,成套柴油泵。注意两点吧:1,主泵通体刷成了红色,唯独稳压泵不是红色,就连稳压泵的控制器都被欺负——也不是红色的。他们可以一套设备哦。2,还是那跟铜管,在稳压泵和主泵的出水管上都接出了铜管。
4,这个角度可以看到,做了两套消防泵。根据NFPA的规定,一套就可以了,设计在国内做的,所以就做成了两套。有点浪费,不过业主有钱,不缺这俩子儿。40万软妹币左右一套吧。突然想起了亲眼见到的日本企业里的柴油消防泵,是用手扶拖拉机的机头驱动的,用的是三角带连接的。呵呵,有种“上帝也疯狂”的幽默。
5, 柴油机的烟管和柴油箱的呼吸管座的很正规。油箱上方左是液位显示,直接读数的。
6,电动泵的另一侧。仔细观察出水管上的铜管。
7,电动泵控制器一侧。
8,这个管架比较粗犷。(管道专业N年前有一批人做的一批支架表,后来就再没人自己弄了,不管合适不合适,拿来主义)
9,找到一张金属管道与埋地管道的连接点的。这种连接方式学名 lap joint (名字很黄,却很实用)。NFPA里面是严禁使用钢管作为埋地消防管道的,他们很诚实,他们说我们不知道什么时候钢管就漏水了,我们还是相信非金属管道。(这里有特殊的地方,有人提,就继续讨论这个点,没人提就算了。)
10,再发一张土豪照片,全不锈钢的管道和法兰。可惜阀门外壳不是不锈钢的。有人会提,压力表前面应该有弯管。因为配管是管道配的,他们只配到球阀上面的那片法兰就结束了。后面的压力表+另外一片法兰又是仪表专业的活儿,仪表专业才不管你呢,我只管一片法兰加一只压力表,至于弯管什么狗屁要求,老子不懂。还有弯头上的通气阀,这样做就对了,上面泵房里面的排气阀做在了横管上,不是不对,只是有点不专业。
就这么些吧,最近在找国外做的消防系统的图片。有很多管道做的简直就是艺术品,比如下面这个。
补充说明:这些消防泵因为是厂家成橇供货,所以上面的阀门设置几乎是完美符合规范的。比如,吸水管上用的是明杆闸阀,出水管上用的是蝶阀。这个傻子都能明白的——同尺寸的认证的明杆闸阀的价格是蝶阀的几倍,而恰恰吸水管上是不容有任何可能影响吸水的物质存在,明杆闸阀可以做到,蝶阀却做不到,所以用明杆闸阀而不用蝶阀。这个国内规范没给说明啊,大侠们以后给别人意见的时候得有依据啊,不能“凭经验”啊,遇到像我这样轴的人,我就会问你要依据啊。
下班 下班,还有其他设置问题没时间一一列举了,有空再写。
全部回复(89 )
只看楼主 我来说两句谢谢分享,干得漂亮
回复 举报
回复 举报