请问下图中刀闸的名称是什么?分,合的时间怎么确定?中性点和地之间的电感叫什么?是采集零序电压的吗?

1192497006205.GIF

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • guai_27
    guai_27 沙发
    谢谢 这位朋友帮忙解答!
    2007-10-16 15:43:16

    回复 举报
    赞同0
  • yaoguizhong213
    请问下图中刀闸的名称是什么?分,合的时间怎么确定?中性点和地之间的电感叫什么?是采集零序电压的吗?

    刀闸叫中性点变压器刀闸,开机前合上,停机检修断开。电感以你所画图看应该是变压器,以前的发电机有接电抗器的,即一个线圈。下载的基本都接可调短路变压器了。不是采集零序的,是限制零序短路电流的,防止接地时接地电流太大烧坏铁心。