土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】关于一些地方对强制点亮的做法

【讨论】关于一些地方对强制点亮的做法

发布于:2014-11-25 10:26:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对住宅前室等公共照明采用自熄控制的灯具,有些地方,是采用市电+发电机双切换箱,灯具也带蓄电池;消防时,是采用强切断市电源利用蓄电池来达到强制点亮。这做法,我觉得不妥,强切后,发电机启动前,这段时间是利用了蓄电池电源,发电机启动后呢?灯具又是充电了,没有了照明,这情况下,切不切市电,有什么区别呢?岂不是脱裤子放屁的做法。
  • 烧柴油的ufo
    自熄式应急灯具还要 强制点亮
    发电机启动后,应急灯具得到应急电源,强制点亮
    2014-11-28 11:18:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV侧 变压器开关柜是否一定要安装避雷器了?其原因是啥?

如图所示,进线隔离柜、PT柜、进线柜、变压器开关柜都安装了避雷器, 需要安装这么多避雷器嘛?

回帖成功

经验值 +10