土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急照明设置问题

应急照明设置问题

发布于:2014-11-25 08:59:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做一个冷库工程,1.冷库穿堂肯定要做应急照明和疏散指示,问冷库里面是否也需要做?2.规范上说消防负荷不加漏电保护,即使加漏保也是只报警不跳闸,冷库规范又说所有照明回路需要加漏电保护,加还是不加?
  • turelhk
    turelhk 沙发
    1.我们的习惯是冷库里不做应急照明和疏散指示。2.冷库里的照明回路是非消防回路,都要加漏电。通常在冷库外的穿堂做消防疏散回路,不加漏电。
    2014-11-25 09:24:25