土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 100A的三相空气开关中是否有当单相过流时只断单相负荷的开关
100A的三相空气开关,当一相负荷过大,即电流瞬时过大超过100A,会造成总开跳闸吗?还是空气开关中有触点,只是让过负荷的这一相断电呢!

全部回答(6 )

  • hanzhg54
    三极断路器(空气开关)必须是三级同时断开,否则会造成缺相,使得三相设备工作异常甚至烧毁。
    想要实现你的功能,在三极空开(总开关)的后面加上若干两极开关(分开关),各管各的单相负载。
    2014-11-27 21:00:27 来自 PC 评论 举报
  • luoqingping_19856


    很好的经营 谢谢分享! 楼主方便留个联系方式吗 技术交流下 或者加我QQ44110695 有问题请教下你!
    2014-11-27 17:00:27 来自 PC 评论 举报