土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 加装220/110V隔离变压器后保护接地处理

加装220/110V隔离变压器后保护接地处理

发布于:2014-11-23 21:58:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新房装修,为把一批额定电压110V的家用电器用起来,加装了一台4KVA的220/110V隔离变压器,可是这110V方电器设备的保护接地该如何处理? 问题是:
1、如果共用PE线接地, 接地故障构不成回路,是否类似IT系统?
2、或者是否可将隔离变压器一次方绕组工作零线与二次方绕组的某一端相链,构成统一的工作零线,再另加PE线构成TNS系统

请教高手,谢谢!

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • co1465225999687
    qx1470367056 发表于 2014-11-25 08:35 1. 首先明确那个变压器是否是隔离变压器?变压器的铭牌上如有“回”字标识,一般就是隔离变压器了。2. 两 …110V的电器外壳也不能做保护接地。——-这个是有条件的吧。如果我一个隔离变压器只给一个设备供电,外壳为什么不能做保护接地?您能帮说下做保护接地后,是怎杨影响到安全了呢?谢谢
    2016-06-14 19:28:14

    回复 举报
    赞同0
  • co1465225999687
    zongch1939 发表于 2015-9-17 11:03 回复CCC__先生:11楼朋友好象说的很有道理?只说一句:“110V的电器外壳也不能做保护接地。但这些电器的外 …你第二个回答的问题,我有点疑义。感觉图画得有问题,设备外壳接地,如果是直接接大地,你怎么直接联结到PE线了。如果按照你画的联结到PE线,当然有故障电压传导,如果直接接大地,怎么来的故障电压传导呢?
    2016-06-14 19:16:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

前段时间做的活儿,大伙儿点评一下。

这是一个学生公寓小区,六栋楼共54000平方米,采用电地暖。四台变压器,用环网柜做变压器保护和控制。供暖部分,全是框架断路器。常规用电部分。

回帖成功

经验值 +10