这是一个学生公寓小区,六栋楼共54000平方米,采用电地暖。四台变压器,用环网柜做变压器保护和控制。供暖部分,全是框架断路器。常规用电部分。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句-
co1465225999687
沙发
qx1470367056 发表于 2014-11-25 08:35 1. 首先明确那个变压器是否是隔离变压器?变压器的铭牌上如有“回”字标识,一般就是隔离变压器了。2. 两 …110V的电器外壳也不能做保护接地。——-这个是有条件的吧。如果我一个隔离变压器只给一个设备供电,外壳为什么不能做保护接地?您能帮说下做保护接地后,是怎杨影响到安全了呢?谢谢
2016-06-14 19:28:14
赞同0
-
co1465225999687
板凳
zongch1939 发表于 2015-9-17 11:03 回复CCC__先生:11楼朋友好象说的很有道理?只说一句:“110V的电器外壳也不能做保护接地。但这些电器的外 …你第二个回答的问题,我有点疑义。感觉图画得有问题,设备外壳接地,如果是直接接大地,你怎么直接联结到PE线了。如果按照你画的联结到PE线,当然有故障电压传导,如果直接接大地,怎么来的故障电压传导呢?
2016-06-14 19:16:14
赞同0