由于防空地下室顶板要承受核爆炸冲击波动载,计算荷载很大,为使设计合理和用料少,应对顶板的跨度加以限制(如2-4m)。顶板的支承可以是承重墙或梁;由于没有梁的结果,不仅减少了建筑高度,施工也简单,最好充分利用承重墙。临空墙的外侧没有土层,它的厚度应满足防早期核辐射的要求,同时它是直接受冲击波作用的,所受的动荷载要比一般外墙大得多。因此在平面设计时,首先要尽量减少临空墙,其次,在可能的条件下药设法改善临空墙的受力条件,如在临空墙的外侧填土,使它变为非临空墙,或在其内侧布置小房间,以减少临空墙的计算长度。为了保证地下室防核爆炸冲击波河早期核辐射能力,洞口在防护等级较高时结构承受荷载较大,洞口宽度不应大于地下室开间尺寸的1/3,且不大于1.0m,临战时用黏土土填埋,并在洞口设防护挡板一道,洞口周边应采用钢筋混凝土柱和梁予以加强,在洞口上缘的圈梁应按过梁进行验算。
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 374 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层嵌固端设置的疑问?

单体与单体外地下室顶板高差约1600mm,边梁一般做350x1800mm并且楼板加腋处理,请问这样处理后的地下室顶板是否依然可以作为上部结构的嵌固端?