天正暖通热负荷计算不考虑太阳辐射量吗
天正暖通热负荷计算不考虑太阳辐射量吗
我得到的热负荷曲线是一条水平直线,一天中不同时刻采暖热负荷不应该是变化的么?
发布于
2014-11-23 11:10:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
王农勤
这个,在规范中有规定的。
2014-11-26 10:33:26
来自 PC
评论
举报
cryogen
你好,冬季太阳辐射得热的数值修正由朝向修正来体现的,至于太阳辐射的计算温度为什么是用的平均温度建议看一下供热工程课本或者规范。
2014-11-24 14:08:24