关于tncs系统pe线和n线分开的问题

发布于:2014-11-21 20:39:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
手上有个项目,一栋商住楼计量间内4个表箱,我想在表箱前做一个分接箱,也放在计量间,系统的pen线还是在表箱处分成pe和n线,这样做有问题吗,还是说必须在分接箱处分开

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hyk13900
    hyk13900 沙发
    学些,谢谢大家
    2014-11-28 08:23:28

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    严格按规范则是在进分线箱后PEN重复接地,分出N与PE线,五线进各个电表分箱。
    但按你的设想,在分线箱到各电表箱还是四线,显然不符合PEN线只在开关前一点重复接地的要求,但由于箱体都集中在一起,因此实际运行也没有什问题。