关于景观配电柜总闸跳闸的问题?

发布于:2014-11-21 18:41:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做了一个项目,甲方没有提供景观的上口电源位置,我假设的取电位置,整个地块用电,包括室外照明、室外水景的照明、水系统泵的用电。
我设计了一个室外配电柜,总的断路器选的C65N-C63A/3P,引出多条回路,给末端的灯具,同时有回路供水景的配电箱的上口电源,
水景有4个,水景1-3的总的负荷是8.36KW、2.42KW、12.81KW
现在施工单位说水景按照1开启 2开启 3开启,当水景3开启时,我室外配电柜的总的闸(C65N-C63A/3P)就跳闸!!!!!!
请问什么原因?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lw010
    lw010 沙发
    应该是过载吧?
    2014-11-27 12:11:27

    回复 举报
    赞同0
  • 磊宏
    磊宏 板凳
    gqk66555 发表于 2014-11-21 23:51 3#启动电流加上1#,2#的电流后开关过载,建议换成C65N-D63水景里面我有泵也有水下灯
    2014-11-23 18:32:23