请问高规10.2.4中的转换结构构件的调整包括框支柱吗

全部回答(4 )

  • 这不好吧

    不包括

    高规2.1.11名词解释,转换结构构件包括水平构件,2.1.12转换层才包括竖向结构构件,故10.2.4条不涉及竖向构件的调整,对于框支柱的调整详10.2.11及10.2.17。

    2021-06-28 23:59:28 来自 PC 评论 举报
  • 北街南巷

    转换构件只是水平构件,不包括转换柱

    2021-12-09 09:59:09 来自 PC 评论 举报