请问控制屏和保护屏的耐压测试按照哪个标准执行?
请问控制屏和保护屏的耐压测试按照哪个标准执行?
我做成套的,生产的控制屏和保护屏要做FAT,客户要求做耐压测试,原来都没有做过,也不知道依照哪个标准来做,请各位高人指点一下。
发布于
2014-11-21 11:09:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lesonlee
個人意見~僅供參考~
GB 14048.5您覺得如何???
(相關規定如下列照片~
注意紅框部份)
此部份源自IEC~
咱們這採美規~
為2*Ue+1000V(最少1500V)耐60Sec
海峽對岸小工程師~
2014-11-21 15:46:21