泵房地面和消防水池的池底标高是一样的吗?(此处的池底标高不是吸水槽底的标高)

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 遥远的故乡
    其实采用传统的地下水池和地泵房的方案,要么加深泵房,增加水池的有效容积,要么加深水池,增加水池的有效容积,不管是哪种方式,浪费都非常大。可以采用深井消防泵的方式。深井消防泵是一种处于液位之上进行安装的消防泵, 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.1.9第5条中指出:消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。因此该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,方便维护,还可以避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时我公司深井消防泵可以提供国家强制认证3CF证书资料及消防检验报告、AB贴,全国各地消防部门必须强制认可。关于产品样本等资料具体可随时联系,李经理183,9688,6600。 1111.png 2222.jpg 3333.jpg
    2018-08-06 00:49:06

    回复 举报
    赞同1
  • 闪电leo
    闪电leo 板凳
    1、泵房地面标高和池底标高未必非要一样,可高可低,但是前提是要满足有效容积及水泵自灌吸水。有时候可能碰见结构问题需要垫高水池底面,也有可能碰见层高限制导致必须把水池下沉的情况,所以是可高可低,这个还是与结构和建筑专业多碰下。
    2、消防泵的图集已经超过10年了,现在还是04S204,估计是需要更新了,室内消火栓已经更新成15S202,可见水泵的也快了。
    3、增压稳压设备依旧还是98S205,这个图集就更老了,位置还是放在屋顶的好,但是图集的部分内容已经跟不上新消规了,设置的时候需要以新消规为准。
    2015-11-05 15:40:05