土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求问消防水池的容积,我算的和解答的不一样,

求问消防水池的容积,我算的和解答的不一样,

发布于:2014-11-21 09:37:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
某5层商业楼建筑高度为28m,每层建筑面积为3500m2,自喷灭火系统的设计流量为30L/s,消防水池储存室内外消防用水,求消防水池的容积?


这题目不是太难,但是规范怎么找的有点矛盾,特别是室内外消火栓的流量和建筑物的火灾延续时间。求各位大神指点指点。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 安穆明weibo
    孙学生 发表于 2015-9-10 17:32 引用你“理论流量”的说法,该商业楼室外消火栓设计流量40和室内消火栓设计流量25都应该为“理论流量”。实 …自喷水力计算的时候就有用到你说的那种,叫做特性系数法。另外,自喷设计水量和消火栓不同。消火栓设计水量可以直接查出,这个数据是已经考虑了各种可能水流失的可能。自喷的算法,应当是根据每个喷头:q=Ksqrt(10P),求出喷头流量,然后再求保护面积里面的喷头数。这个为最终的设计流量。按照喷水强度*保护面积/60,这只是大概的估算。
    2015-09-10 17:46:10

    回复 举报
    赞同0
  • 孙学生
    孙学生 板凳
    引用你“理论流量”的说法,该商业楼室外消火栓设计流量40和室内消火栓设计流量25都应该为“理论流量”。实际设计时,最不利消火栓,喷头都有个确定的压力,然后根据消火栓的布置和管径,一步步算水损,算其他消火栓或喷头的压力,才能算出这“其他消火栓或喷头”的流量。这样的话,不同的布置,计算结果会不同。所以我觉得30L/s不是唯一的设计结果。不同的工程师极为可能得出不同的设计结果来。但无疑都要大于理论流量。
    2015-09-10 17:32:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁能把cad09版以上的快捷特性提取出来移植到08版?或者在天正给排水中添加这功能

高手有没有?有的跳出来!

回帖成功

经验值 +10