| 在一个深10md的坑上建七层砖混,加一层地下室!采用的是建筑垃圾回填,回填时间不超过一年!第一次采用的桩基础!但打孔过程中无法成孔!之后考虑采用的强夯处理地基,我们这的总工给的意见都是分两次强夯,可是实际情况确是一次强夯!然后给出了一份检测报告!给出地基承载力特征值大于等于200KPa,检测三个点的沉降变形都为3mm。强夯的有效加固深度为7.1m。 我想知道的问题是:1.强夯的有效加固深度是指的什么? 2.用建筑垃圾回填,随着建筑垃圾的自然固结,这时候会不会导致不均匀沉降(采用的是450mm的筏板基础)? 3.设计需要验算变形吗? |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.16 万条内容 · 2194 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
fys198909
沙发
学习,谢谢楼主分享,推荐大家可为建筑相关的企业定制的企业内容管理平台凯德云M-Files,管理文档、图档、项目、流程等
2015-02-27 13:53:27
赞同0
-
789山
板凳
最近也遇到一个需要强夯的 关于强夯的设计说明 楼主能不能分享一个
2015-02-27 11:01:27
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报