土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于5min集水时间的相关问题

关于5min集水时间的相关问题

发布于:2014-11-20 12:57:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
想知道在计算雨水强度时,5min雨水在地面流行的距离大家是按多少算的?,有没有什么公式?这个定不了,好像集水面积的划分,集水时间都不好确定,可以说明没有依据。想想头就大,请大家指教一二,多谢先。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 人生如梦剑如虹
    按经验取的多,具体计算就太复杂了。一般来说硬化范围越大,时间取越短。
    2014-11-21 16:12:21

    回复 举报
    赞同1
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    一、可参见《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)/3 设计流量和设计水质/3.2 雨 水 量
    3.2.5 雨水管渠的降雨历时,应按下式计算:
    t=t1+t2 (3.2.5)
    式中: t——降雨历时(min);
    t1——地面集水时间(min),应根据汇水距离、地形坡度和地面种类计算确定,一般采用5min~15min;
    t2——管渠内雨水流行时间(min)。
    (条文说明)根据国内资料,地面集水时间采用的数据,大多不经计算,按经验确定。在地面平坦、地面种类接近、降雨强度相差不大的情况下,地面集水距离是决定集水时间长短的主要因素;地面集水距离的合理范围是 50~150m ,采用的集水时间为 5~15min 。
    二、根据上述条文说明,地面集水时间为 5min、10min、15min时 ;相对应地面集水距离合理范围是 50m、100m、150m 。


    2014-11-21 10:12:21

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外管道(给排水、燃气、供电、供水、供暖)施工图片

谁有室外管道(给排水、燃气、供电、供水、供暖)施工图片?能不能分享下?谢谢!

回帖成功

经验值 +10