求教各位大侠一个壁挂炉地暖的问题!!
求教各位大侠一个壁挂炉地暖的问题!!
家里的壁挂炉现在遇到一个问题,令我很是苦恼。今年是第一次用壁挂炉地暖,启动后水温升的快,十几秒达到温度就熄火,过会再起,还是温度升的快。厂家来人放了放水。情况好点了。第二天在启动时还是水温一下就到了设定温度。没办法手动在分水器上排了水,又好点了。 情况就是这样 ,请各位大侠达人给指点一下。真是不胜感激!!!
发布于
2014-11-20 12:43:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
qq_1413191739119
将壁挂炉的补水阀打开,再把分集水器上的排气阀打开排气 ,每一路都独自排气次试试看
2015-03-11 13:35:11
来自 PC
评论
举报
qq_1425697500530
如果每个回路长度超过80米,,可以判断水阻力过大造成的。解决办法,地暖分水器安装空间大的话,加装混水温控装置,壁挂炉水温调节至70度,混水温度调整至45到50度。如果不好加,就在壁挂炉出水管处加一个循环镇压水泵,格兰富15-60的屏蔽泵,500多元,但要注意此水泵和壁挂炉里面的水泵要同步联动,我们公司的做法是加一个同步器(中间继电器)。