断路器欠压脱扣需要去掉吗?
断路器欠压脱扣需要去掉吗?
请教一下大家,箱变里面的低压进线断路器欠压脱扣出厂时可以直接去掉吗?设备运行后,好多用户要求售后服务去掉欠压保护,包括电业局的人。比如小区供电,工厂供电,箱变出厂时一般怎么做?
发布于
2014-11-20 10:29:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
xuanlv2014
张001 发表于 2014-11-20 15:34 因为失压线圈在实际使用中很容易烧掉,造成故障,影响用电,所以一般用户或供电部门要求去掉,但有发电等备 …是啊,有时电网电压波动也跳闸,再去合闸送电比较麻烦。
2014-11-23 16:57:23
来自 PC
评论
举报
xuanlv2014
yaoguizhong213 发表于 2014-11-21 11:03 一般都去掉。去掉失压脱扣器就可以,再把接线、按钮等撤掉。DW15我们一般去掉欠压脱扣器的弹簧和其工作电源,没按钮吧?