阅读下一篇
剪力墙中的YBZ、AZ、FBZ的竖向钢筋如何在基础中锚固?1、如满足直锚要求,则长度满足Lae+弯钩150mm2、如不满足直锚,弯锚则直段为0.6lae+弯钩15d3、满足直锚,且必须伸至基础底+弯钩15d问题1:如一个剪力墙内包含YBZ,AZ、FBZ三种构件,且基础高度大于1.5M,请问三种构件竖筋是否按要求3执行?或者三类构件的仅脚筋按要求3执行,其余按要求1执行;又或者仅仅剪力墙两端约束构件(YBZ)的竖向钢筋按要求3执行,中部AZ,FBZ按要求1执行?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
忧伤的歌者
沙发
hanhr109 发表于 2014-11-20 17:34 不是太同意楼上的观点,这三本规范并无明显矛盾之处。长话短说,JGJ300是新规范,中建系统出的,大家普遍反 …您好,可以留个QQ么
2017-04-10 21:56:10
赞同0
-
qq_1459166487042
板凳
有点复杂!
2016-05-04 22:21:04
赞同0
加载更多回复 举报