土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 请教厂房布消火栓

请教厂房布消火栓

发布于:2014-11-20 07:40:20 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
请教各位 一个120MX48M的厂房(也可以说是库房作用是码包,厂房要进大车的)消防栓布置在两侧可以吗,另外保护半径是否是28米,

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lsw260948934
    lsw260948934 沙发
    lesehan 发表于 2014-11-21 21:19 按45°仰角计算,最多不超过60°,计算充实水柱投影长度,水带折减后按20米计,如果设备布置不密集,可按折 …明白了谢谢 这个东西难度还挺大的哈
    2014-11-22 15:42:22

    回复 举报
    赞同0
  • lesehan
    lesehan 板凳
    按45°仰角计算,最多不超过60°,计算充实水柱投影长度,水带折减后按20米计,如果设备布置不密集,可按折减水带长度+充实水柱投影画圆。若设备有遮挡,要按灭火行走距离考虑消火栓布置。若有辅助用房,水龙带要保证可拉至火灾房间的门内。
    2014-11-21 21:19:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多