土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家庭装修时老停电,开关不跳

家庭装修时老停电,开关不跳

发布于:2014-11-19 13:23:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 rxq_2004 于 2014-11-22 12:48 编辑

家里墙上的插座还未安装,只接了一路电源,其他电源还未接到进户开关上,结果,木工师傅一开电锯(瓦工偶尔也出现这种情况,但是没有木工师傅频繁),我和楼上三户全停电,但是我们三户的开关都没跳,单元总开关也没跳,十几分钟后又会自动来电,或者把单元的总开关断开再合上就马上来电。用绝缘表表测这一路电源线的绝缘是正常的,未发现断路现象。
个人怀疑我们三户的上头与单元总开关之间还有一个总开关,这个开关带有热偶自动复位功能,此功能或许是低电压保护或者是过流保护,或者是过载保护,低电压保护的可能性大。关键是如何解决这个开关?三户用一相是否够用呢?一相的总功率不是才1万瓦么?三户分摊下来才3千瓦多点。



本人再重新描述一下:本单元为一梯两户,总共八层,共16户,八户用一个总开关(共两个总开关),一二楼用一相,三四五楼用一相,六七八楼用一相(本人六楼);现象描述:木工师傅使用电锯时有时会出现六七八楼三户人家断电现象,但是我们三户人家的开关不跳,漏电保护器也不跳,此八户的总开关也不跳,若将总开关断开再重合会立即来电;若不重合总开关,约十几分钟后自动来电,早前,瓦工师傅也出现过此类现象(但是次数较少),没有在意;现在木工师傅结束工作,用2000瓦的浴霸测试过两次也未断电。
本人分析:第一种可能:六七八楼三户接线的共同连接点接触不良(即接到总开关下口接线柱处的三根线接触不良),但是本人昨天查看不像是接触不良(未将绝缘胶布揭开);第二种可能:总开关带有单相过载触点跳开的保护,但是总开关不跳,只是跳单相的触点,待触点冷却后再自动合上,本人后悔没有在断电的时候用电笔测试一下总开关的下口是否有点电,若没电即验证我的分析,若有电观察三线连接处是否为接触不良?为这事头疼呀!请各位网友分析其他可能性。多谢
注:本人的电线只接了一路插座,其他电线还未接线,故排除电线的接线问题,这一路电源也测过绝缘(约6M欧,正常的)。

全部回复(55 )

只看楼主 我来说两句
  • 西西第一号
    学习 中
    2014-12-18 12:04:18

    回复 举报
    赞同0
  • lqz03981111
    lqz03981111 板凳
    攻城师62274 发表于 2014-12-8 09:44 温度降低,过热保护自动取消谁家的空开还有自复位功能
    2014-12-18 11:23:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PT柜何时需加消谐器

PT柜我设计的是VV接法,但是审图意见说得加消谐器。 查阅消谐器的说明书“在6~35kV发、变电站所在电网中性点不接地情况下,母线上的PT一次绕组会成为中性点不接地电网对地的唯一金属通道,电网相对地电容的充、放电,必然通过PT一次绕组,使其铁芯深度饱和。因此在电网接地消失时,会在PT一次绕组中出现数安培的涌流,将PT的0.5A熔丝熔断,消谐器能有效限制PT一次绕组的涌流”。 那么问题来了,VV接法,本身就没有接地,何来“母

回帖成功

经验值 +10