本帖最后由 勤学 于 2014-11-19 09:42 编辑 PLC自控,原本破铬还有氧化电位应该是,控制ORP250mV~350mV,低位250mV停止,高位350mV启动,现在是调自动控制时,在高位350不能启动,到低位250应该停止的,却自动启动。是什么原因,哪里出问题了,要怎样改?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
shenz8
沙发
2014年10月11日上午初次打开初冷器图片(下午开始加药):
2014-11-30 15:16:30
赞同0
-
shenz8
板凳
唐山达丰焦化有限公司
2014-11-30 15:15:30
赞同0
加载更多回复 举报
焦化废水零排放项目介绍
一 项目简介
1 唐山达丰焦化有限公司二期焦化项目产能:110万吨/年。
2 二期化产循环水系统:保有水量:1600m3, 循环水水量:3980m3/h
3 系统设备材质:碳钢、不锈钢、铜
4 系统设备状况:即结垢又有腐蚀,垢层厚度2mm左右。
5 废水水质:(二期生化出水)
碱度:8.0mmol/L 硬度:7.0 mmol/L 氯离子:1240mg/L COD: 150 mg/L
钙离子:120 mg/L 硫酸根:844 mg/L 浊度(NTU):15.2 PH: 7.62
二 处理目标要求
1 将二期生化后的水作为循环水系统的补充水,实现循环水系统零排放。
2 在运行过程中将现有老垢除掉。
3 将系统中的锈瘤、锈斑去掉,并预膜。
4 保证系统不结垢、不腐蚀。
三 运行情况
1 10月11日开始投药运行,投药前打开初冷器现场拍照留存。
2 10月24日 打开初冷器现场检查并拍照留存
3 11月7日 打开初冷器现场检查并拍照留存
4 11月21日 打开初冷器现场检查并拍照留存
从4次打开初冷却器检查查看,循环水系统除垢、除锈效果良好,在高盐状况下,系统没有结垢和腐蚀,原有腐蚀状况正在消除。