求关于厂房是否上“火灾自动报警”规范解释

发布于:2014-11-19 09:21:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
“《建筑设计防火规范》GB 50016--2006 11.4.1 3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;”要上“火灾自动报警”。本人现有一丙类厂房,主要经营铝塑窗加工,面积5126平方,现有疑问是否上“火灾自动报警”,给排水及暖通专业不上喷淋及机械排烟,现按照上述规范条文,光考虑建筑面积,应上“火灾自动报警”,但考虑“制鞋、制衣、玩具等厂房”,施工厂房不属于该条文类型制鞋、制衣、玩具性质的厂房,条文解释也没有具体说明,现在很疑惑,应该怎样去理解。求大师指点。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoyixiaok
    xiaoyixiaok 沙发
    turelhk 发表于 2014-11-19 16:37 应该不用。新火规56页有个附录D,火灾探测器的具体设置部位,第14条“甲,乙类生产厂房及控制室”。你这个是 …确实说得很详细,那请问厂房是用哪种探测器呢?点型感温?
    2016-05-20 09:37:20

    回复 举报
    赞同0
  • xhf2411
    xhf2411 板凳


    正解。
    2014-11-30 20:55:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于开关柜内母排搭接问题

请问母排搭接面用涂导电膏吗?GB 50149-2010 电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范里有规定需要涂,可是实际加工时很少涂抹,请问不涂可以吗?