土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问各位,低压母线的热稳定怎么校验啊?
低压柜的母排选择需要校验热稳定吗,怎么校验啊?我看低压配电设计规范上好像只有电缆的

全部回答(19 )

  • lsy135511
    使用母线短路电流和母线保护开关的动作时间来计算。
    2016-06-21 22:59:21 来自 PC 评论 举报
  • a1126203274
    说白了 选择铜排的两个原则:1.载流量是否满足;2.铜排的热稳定性是否满足(说白了就是在发生短路电流时,断路器未切断之前铜排是否能够因发热破坏。公式就是楼上的公式,注意:这里算的时间最好以最长的t=0.2S算),至于动稳定性:是要考虑到支柱绝缘子的距离等 也是套公式! 我是做电力设计的 有私活可以找我!
    2016-06-08 13:20:08 来自 PC 评论 举报