请问各位,低压母线的热稳定怎么校验啊?
请问各位,低压母线的热稳定怎么校验啊?
低压柜的母排选择需要校验热稳定吗,怎么校验啊?我看低压配电设计规范上好像只有电缆的
发布于
2014-11-18 18:52:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
lsy135511
使用母线短路电流和母线保护开关的动作时间来计算。
2016-06-21 22:59:21
来自 PC
评论
举报
a1126203274
说白了 选择铜排的两个原则:1.载流量是否满足;2.铜排的热稳定性是否满足(说白了就是在发生短路电流时,断路器未切断之前铜排是否能够因发热破坏。公式就是楼上的公式,注意:这里算的时间最好以最长的t=0.2S算),至于动稳定性:是要考虑到支柱绝缘子的距离等 也是套公式! 我是做电力设计的 有私活可以找我!