  • wan-hy
    另外,楼上的概念有问题。需要系数不是同时系数。和台数不是完全有关系的。老师不教?
    2009-09-22 22:18:22 来自 PC 评论 举报
  • wan-hy
    告诉你小辈,5台取0.9. 20台取0.75左右。精加工间,我常做的。
    2009-09-22 22:15:22 来自 PC 评论 举报