土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问500高的梁 是否需要腰筋?

请问500高的梁 是否需要腰筋?

发布于:2014-11-18 15:46:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 结构king 于 2014-11-18 15:48 编辑

规范中Hw≥450就得设置腰筋,这里有卫生间,所以板厚100,降板400

通常梁面和板面标高一样, Hw=H-板厚-保护层,但是这里有 降板,请问计算Hw时 是否仍需减去板厚100?

pkpk配筋时,为什么一个需要腰筋,一个却不要?(这两处建模是对称的)

1.png


2.png

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • 金jgq
    金jgq 沙发
    设置腰筋是为了防止出现横向裂缝,规范是腹板大于450,我觉得你这个降板了更加不用设腰筋
    看样子大家都是这么理解的
    2016-12-27 17:20:27

    回复 举报
    赞同0
  • 张叁疯
    张叁疯 板凳
    不用设置腰筋,软件也会错的
    2016-12-26 08:18:26

    回复 举报
    赞同0