土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 《钢规》5.4.6条与《钢规》8.4.2条是否矛盾
本人在近期研读《钢规》发现5.4.6条“受压构件腹板高厚比不符合规范5.4.2条或5.4.3条时,可用纵向加劲肋加强”,8.4.2条“当实腹式柱腹板高厚比80X235/fy时,应采用横向加劲肋加强”,难道两者指的是同一种加劲肋?欢迎讨论

全部回答(3 )

  • weiyf1951
    楼上说的对!两者是不同方向的加劲肋,起不同的作用,如果不满足5.4.2和5.4.3条就采用5.4.6条的措施加纵向加劲肋,如果不满足8.4.2条就加横向加劲肋,如果两者都不满足,则需加两个方向的加劲肋
    2015-05-28 10:41:28 来自 PC 评论 举报
  • guoyushandong
    钢结构小达人 发表于 2014-11-18 18:31 不是同一种,一般都是按照8.4.2来的吧,横向加劲肋比较常见一点两者是不同方向的加劲肋,起不同的作用,如果不满足5.4.2和5.4.3条就采用5.4.6条的措施加纵向加劲肋,如果不满足8.4.2条就加横向加劲肋,如果两者都不满足,则需加两个方向的加劲肋
    2014-11-19 09:22:19 来自 PC 评论 举报