本人在近期研读《钢规》发现5.4.6条“受压构件腹板高厚比不符合规范5.4.2条或5.4.3条时,可用纵向加劲肋加强”,8.4.2条“当实腹式柱腹板高厚比80X235/fy时,应采用横向加劲肋加强”,难道两者指的是同一种加劲肋?欢迎讨论
发布于
2014-11-18 15:32:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
weiyf1951
楼上说的对!两者是不同方向的加劲肋,起不同的作用,如果不满足5.4.2和5.4.3条就采用5.4.6条的措施加纵向加劲肋,如果不满足8.4.2条就加横向加劲肋,如果两者都不满足,则需加两个方向的加劲肋
2015-05-28 10:41:28
来自 PC
评论
举报
guoyushandong
钢结构小达人 发表于 2014-11-18 18:31 不是同一种,一般都是按照8.4.2来的吧,横向加劲肋比较常见一点两者是不同方向的加劲肋,起不同的作用,如果不满足5.4.2和5.4.3条就采用5.4.6条的措施加纵向加劲肋,如果不满足8.4.2条就加横向加劲肋,如果两者都不满足,则需加两个方向的加劲肋