一台变频器输入端采用数字式电流表测量,显示测量电流为180A,采用数显式的钳表测量同一位置的电流时,显示测量电流为160A,经检测,电流表、钳表、互感器都没问题,请问为什么有这样的差异存在?
降低转速后,数字表显示测量电流为35A,钳表测量电流为27A,同样存在误差。
  • lnfd
    lnfd 沙发
    表计类型的差异
    表计本身精度的差异
    2007-10-18 18:06:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。