刚在图纸上看到10kV侧 PT柜和受总柜所选的综保型号不一样,PT柜的是SYA212 ,受总柜的是SYT241Z, 那么他们到底是怎么选择的?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 掌中兲坣
    掌中兲坣 沙发
    受总柜装的是保护装置,你的PT柜装的应该是电压切换装置。功能不一样的!
    2014-11-18 15:05:18

    回复 举报
    赞同0
  • 向天索要1度电
    ccc___ 发表于 2014-11-18 14:33 进线总柜是对母线设备的保护和出线设备的(远)后备保护,一般只设过流。电压互感器柜只有一、二次熔断 …会有消协装置,师傅回答的是准确的。