土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:为什么楼梯间风口处不加止回阀?
请教:技术措施里有这么条大致是这样的意思:在防烟楼梯间采用机械防烟时,送风口采用常开风口的情况下,需要在加压送风机出口设止回阀。
止回阀的作用是防止烟气倒灌。但是为什么每个加压送风口处不加止回阀,风口处也有可能倒灌的啊,别层的烟气倒灌到另外的楼层去的啊,为什么风口处不加止回阀?

全部回答(5 )

  • wgj1207

    楼上解释的很好.谢谢.
    2007-10-30 17:11:30 来自 PC 评论 举报
  • yjianjian830928
    送风和防排烟属于不同的系统.更何况两者一般情况下是不同时开启的.在加压送风工作的时候,风口处是正压,烟气是灌不进去的.如果发生火灾,通风系统关闭,风口就为防排烟系统工作了.
    2007-10-18 13:35:18 来自 PC 评论 举报