请教:为什么楼梯间风口处不加止回阀?
请教:为什么楼梯间风口处不加止回阀?
请教:技术措施里有这么条大致是这样的意思:在防烟楼梯间采用机械防烟时,送风口采用常开风口的情况下,需要在加压送风机出口设止回阀。
止回阀的作用是防止烟气倒灌。但是为什么每个加压送风口处不加止回阀,风口处也有可能倒灌的啊,别层的烟气倒灌到另外的楼层去的啊,为什么风口处不加止回阀?
发布于
2007-10-15 19:51:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
wgj1207
楼上解释的很好.谢谢.
2007-10-30 17:11:30
来自 PC
评论
举报
yjianjian830928
送风和防排烟属于不同的系统.更何况两者一般情况下是不同时开启的.在加压送风工作的时候,风口处是正压,烟气是灌不进去的.如果发生火灾,通风系统关闭,风口就为防排烟系统工作了.