1.本审核意见要求所有防火门尺寸控制在:宽度1023、2123,高度2300内,但本项目部分大厅门高度有3M,宽度2500,现如何按要求整改!
———是宴会厅的出入门,有六扇门,设计为双道双向开启门,现要求按审核尺寸变更,并改为单向

2.请问消防卷帘可作为安全出口通道使用吗?——本项目一个餐厅面积300平方米,其中一个通往消防楼梯的直接出口,另一个入口是消防卷帘

3.如下图:消防电梯前室门要取消一道,查了消防规范,也没有见有什么说明?





QQ图片20141118105136.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yangyongwu
    yangyongwu 沙发
    谢谢楼上的解答,谢谢!
    2014-11-18 13:57:18

    回复 举报
    赞同0
  • 韬光养晦572
    第一条:根据《 公消评[2013]70号》和《关于重申“超大规格”防火门产品质量认证管理措施的通知》防火门尺寸可以超过2300,但是要单独进行防火门产品认证。
    第二条:防火卷帘不能作为安全出口。
    第三条:如果前室连接的是公共走廊或户门,则可以取消一扇防火门;如果连接的是房间,则要保留该防火门(相当于通过小走廊连接前室)