发布于:2014-11-18 10:02:18
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;
稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。
读起来好拗口,第一句话的 什么叫
稳压泵的设计压力应保持 ,
两个自动启泵压力分别是什么?
我理解是:
PS1-P2=0.07-0.10MPa
PS1应保证从最不利点算起大于0.15MPa
不确定。求教啊
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
ls0225
沙发
黄晓佳解释
2015-09-11 15:08:11
赞同0
-
liang_89
板凳
zs_zhihang 发表于 2015-3-5 04:49 1、稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增 …这个说法才是正确的,大家关注一下
2015-03-05 11:09:05
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报