土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个低级问题:MCC 设备供电回路选电缆和断路器,表计等是按安装负荷还是计算负荷?

一个低级问题:MCC 设备供电回路选电缆和断路器,表计等是按安装负荷还是计算负荷?

发布于:2014-11-17 14:35:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
个人感觉应该按单个设备考虑,用安装负荷计算电流,可院里的图纸都是按乘以需要系数Kx后的计算负荷算,如果Kx取0.8以上还没多大区别,如果取到0.5就差一半了。不知各位高人平时是怎么算的? 如果按安装负荷算,MCC系统图里列出计算负荷还有用吗?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    koiyang 发表于 2015-1-9 09:20 这个我明白,只是现在不清楚MCC系统图里列出的单体负荷和总负荷应该是安装负荷还是乘以利用系数(单体负荷系数是1,和总负荷应该是所有单体负荷的和乘以利用系数(<1),叫做计算负荷?
    2015-01-24 20:28:24

    回复 举报
    赞同0
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    koiyang 发表于 2014-11-21 14:12 那MCC里标总负荷时是把各单项负荷简单相加还是乘需要系数以后相加呢? 如果乘系数,那系数是不是也要列到 …不能“乘需要系数以后相加”,而是“相加以后乘需要系数”。
    2015-01-24 20:24:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多