土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ ,一端和剪力墙相连,跨高比小于5的,是算框架梁还是连梁?

,一端和剪力墙相连,跨高比小于5的,是算框架梁还是连梁?

发布于:2014-11-17 13:02:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 jianzhuxiehui 于 2014-11-17 13:05 编辑

这种一端和框架柱相连,一端和剪力墙相连,跨高比小于5的,是算框架梁还是连梁?
如果算连梁,只是构造满足连梁要求,配筋按LL,还是satwe中需要设置成连梁,让他有参与连梁折减系数?
这段梁在墙上形成的边框梁又按什么梁配筋和计算呢?
还有,框剪结构,可以用矩形柱吗,x向比y向小50,以使两个方向墙的倾覆弯矩大于50%

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • gyyy123456789
    gyyy123456789 沙发
    连梁主要是剪力,框架梁主要是弯矩
    2015-03-17 09:24:17

    回复 举报
    赞同0
  • gyyy123456789
    gyyy123456789 板凳
    个人觉得从计算内力考虑
    2015-03-17 09:23:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现浇楼板被开槽板筋暴露会影响结构吗?不得已而为之

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-11-17 12:46 编辑 强电管子需要移位,目前只有两种办法,一种是凿梁,一种就是凿楼板,因为凿梁难度太大,所以就凿了楼板,据我对框剪结构的了解承重部分是框架柱和剪力墙。楼板应该不属于承重部分,这种情况支模用同规格或者大一号规格的商品混凝土修补一下应该不会影响结构,再则楼板筋也还是完好的。

回帖成功

经验值 +10