土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现浇楼板被开槽板筋暴露会影响结构吗?不得已而为之

现浇楼板被开槽板筋暴露会影响结构吗?不得已而为之

发布于:2014-11-17 12:44:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-11-17 12:46 编辑

强电管子需要移位,目前只有两种办法,一种是凿梁,一种就是凿楼板,因为凿梁难度太大,所以就凿了楼板,据我对框剪结构的了解承重部分是框架柱和剪力墙。楼板应该不属于承重部分,这种情况支模用同规格或者大一号规格的商品混凝土修补一下应该不会影响结构,再则楼板筋也还是完好的。
IMG_20141117_103705.jpg

IMG_20141117_103705.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • haozhi2
    haozhi2 沙发
    这个还是可以的,就是要注意施工的质量,不能野蛮施工
    2014-11-20 14:16:20

    回复 举报
    赞同0
  • gushoulei77
    gushoulei77 板凳
    怎么感觉就像补吊洞,应该问题不太大,高标号砼补
    2014-11-18 16:19:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多