土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《消规》学习之——高位消防水箱设置讨论

《消规》学习之——高位消防水箱设置讨论

发布于:2014-11-17 11:16:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 版专攻 于 2014-11-17 16:44 编辑

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014简称“消规”中第
6.1.9室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1.高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
2.其他建筑应设置高位消防水箱,当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。
3.当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可代替高位消 防水箱。
因新“消规”对消火栓栓口动压提高了不少(0.25MPa,0.35MPa),所以多数建筑物消防系统只能采用临高压系统。按前两条临高压系统均应设高位消防水箱。但第二条后面的话如何理解?何为安全可靠的消防给水形式?

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • smallsmallsm
    smallsmallsm 沙发
    我觉得规范的意思还是该上消防水箱的还是上,别给我扯犊子,没用,出现消防上的设计问题,锅还是你要背。那个时候你再问专家什么是安全可靠的给水形式,专家估计也说不知道。
    2016-04-15 17:42:15

    回复 举报
    赞同2
  • liupoquan
    liupoquan 板凳
    路过看看
    2019-05-22 09:56:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同步排吸泵与其他普通泵对比及典型案例介绍2014

同步排吸泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。五颗星的资料!只要你是从事给排水行业的·这份资料就不容错过~

回帖成功

经验值 +10