土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单母线分段的电容补偿问题

单母线分段的电容补偿问题

发布于:2014-11-17 10:30:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个工程需要容量1000KVA(基本上都是电动机,基本上都是二级负荷)每段补偿300KVAR,还是每段补偿150KVAR呢?不上低压快切,就是普通的母联备自投。希望各位老师给给意见。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 呼噜401
    呼噜401 沙发
    明白了,辛苦区管了~~~
    2014-11-18 15:47:18

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 ccc___ 于 2014-11-18 15:20 编辑

    根据楼上说法,低压母线上的柜子排列需要讲究,否则就会出现你所说的“靠母联供电一段会退出补偿”。

    其他都没问题,失电后母联自投(或手动切换)都不是问题,电容器能自动投上(电容补偿柜不会装失压保护),问题是出在“电容器的电流取样一般我们这边都是取自总进线开关的上端”!

    电流互感器应装在进线总开关(断路器)的下面,那么,进线运行时就测得总电流信号。

    为了在一路进线分断母联运行时的补偿电流信号正确,故需要这样布置进线和母联:

    中间为母联柜,母联柜旁紧贴二台进线柜,把补偿柜需要的电流信号的电流互感器装在水平主母排上。这样,各负荷的电流经过各自的电流互感器,就没问题了。

    画个简图如下:
    进线柜位置.jpg
    2014-11-18 14:49:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆沟内起端、终端和拐角处水平支架距离

电缆沟内起端、终端和拐角处水平支架距离是多少?双排支架间有没有错开安装的要求?

回帖成功

经验值 +10