土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 高强度螺栓连接副终拧后,为什么要在终拧后1小时后,48小时内进行终拧扭矩检查?
本帖最后由 go3099 于 2014-11-16 16:28 编辑

高强度螺栓连接副终拧后,为什么要在终拧后1小时后,48小时内进行终拧扭矩检查?

全部回答(11 )

  • lw010

    高强度螺栓连接副终拧扭矩的检测时间,要在终拧后1小时后,48小时内进行, 是因为螺栓终拧1h后,螺栓预拉力的损失已大部分完成,在随后的一两天内损失趋于平稳,当超过一个月后,损失就会停止,但在外界环境影响下,螺栓扭矩系数会发生变化,影响检测结果的准确性。

    2020-10-04 06:43:04 来自 PC 评论 举报
  • 蓝色湖水
    高强度螺栓连接副终拧扭矩的检测时间,要在终拧后1小时后,48小时内进行, 是因为螺栓终拧1h后,螺栓预拉力的损失已大部分完成,在随后的一两天内损失趋于平稳,当超过一个月后,损失就会停止,但在外界环境影响下,螺栓扭矩系数会发生变化,影响检测结果的准确性。
    2016-04-18 20:39:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.47 万条内容 · 1146 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10