土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于湿式报警阀的设置?

关于湿式报警阀的设置?

发布于:2014-11-16 11:50:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位老师,有一个工程,图纸设计喷淋主管是DN150的,安装DN150湿式报警器,,一共有392个喷淋头,现在甲方提出要改成喷淋主管是DN100的,安装DN100湿式报警器,392个喷淋头,设置安装DN100湿式报警器行吗?会有影响吗?麻烦老师指点!谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zjin
    zjin 沙发
    可以看《措施》,一般湿式系统,喷头数超过64个,推荐使用150的管径。
    2014-11-17 07:36:17

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    主要是设计流量是多少。
    2014-11-17 06:26:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多