发布于:2014-11-15 19:22:15
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本帖最后由 彭大善人 于 2014-11-15 20:17 编辑
大家在设计回路保护时,都是算的计算电流在进行选型(包括我),但是,今天做室外的时候遇到一个问题,计算电流很小,16A断路器即可,电缆选择2.5,由于核算电压降后,为了保持压降在5%的限定,电缆变为4,此时,断路器如何选择,是16A还是25A。断路器与电缆是否还需要进行匹配。请大家各抒己见,解我心中疑惑。( 我赞成与电缆匹配,虽然造价增加,但是安全性更高。甲方是政府,有钱 就是这么任性)
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1395361081543
沙发
彭大善人 发表于 2014-11-20 09:46 对于室外高压钠等气体灯具 应该会有一个大的启动电流 我在设计断路器的时候 计算电流需要乘以一个相应 …高压钠灯的有没有补偿的电流差很多的,一般没补偿时功率因数是0.4,补偿后一般是0.85以上,启动电流一般按额定电流的2倍计算,当然找厂家要数据是最好的,施耐德的样本有个负载配合选型表,16A的选高压钠灯(250W有无补偿都一样)时是两盏灯,25A时是4盏灯。我之前有设计过4盏250W高压钠灯(有补偿)用16A开关,实际运行也没有问题
2014-11-24 09:44:24
赞同0
-
彭大善人
板凳
水上飘2014 发表于 2014-11-20 08:38 断路器不仅是保护线路,关键主要是要保护用电设备,断路器加大了,对用电设备的过载等保护肯定是差了,造 …对于室外高压钠等气体灯具 应该会有一个大的启动电流 我在设计断路器的时候 计算电流需要乘以一个相应的倍数,这个倍数要怎么取合适勒?
2014-11-20 09:46:20
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报