土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 论证 断路器与电缆的匹配关系调解

论证 断路器与电缆的匹配关系调解

发布于:2014-11-15 19:22:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 彭大善人 于 2014-11-15 20:17 编辑

大家在设计回路保护时,都是算的计算电流在进行选型(包括我),但是,今天做室外的时候遇到一个问题,计算电流很小,16A断路器即可,电缆选择2.5,由于核算电压降后,为了保持压降在5%的限定,电缆变为4,此时,断路器如何选择,是16A还是25A。断路器与电缆是否还需要进行匹配。请大家各抒己见,解我心中疑惑。( 我赞成与电缆匹配,虽然造价增加,但是安全性更高。甲方是政府,有钱 就是这么任性)

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1395361081543
    彭大善人 发表于 2014-11-20 09:46 对于室外高压钠等气体灯具 应该会有一个大的启动电流 我在设计断路器的时候 计算电流需要乘以一个相应 …高压钠灯的有没有补偿的电流差很多的,一般没补偿时功率因数是0.4,补偿后一般是0.85以上,启动电流一般按额定电流的2倍计算,当然找厂家要数据是最好的,施耐德的样本有个负载配合选型表,16A的选高压钠灯(250W有无补偿都一样)时是两盏灯,25A时是4盏灯。我之前有设计过4盏250W高压钠灯(有补偿)用16A开关,实际运行也没有问题
    2014-11-24 09:44:24

    回复 举报
    赞同0
  • 彭大善人
    彭大善人 板凳
    水上飘2014 发表于 2014-11-20 08:38 断路器不仅是保护线路,关键主要是要保护用电设备,断路器加大了,对用电设备的过载等保护肯定是差了,造 …对于室外高压钠等气体灯具 应该会有一个大的启动电流 我在设计断路器的时候 计算电流需要乘以一个相应的倍数,这个倍数要怎么取合适勒?
    2014-11-20 09:46:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变配电室低压电容器柜烧毁

变配电室低压电容器柜中断路器和电抗间连接BV线烧毁是怎么回事?有哪些原因可造成此情况?

回帖成功

经验值 +10