独立避雷针到10kV电缆沟距离应该是多少,哪个规范规定的距离要求

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • arssce
    arssce 沙发
    独立避雷针是5m内不能有电气设备,电缆沟能离5m最好,但最好能大于3m,因为独立避雷针的接地网一般为3m直径,方便接地装置的施工
    2014-11-18 13:33:18

    回复 举报
    赞同0
  • hanch08
    hanch08 板凳
    有没有人清楚,是空气距离5米,还是按接地地中距离3米
    2014-11-15 11:13:15