土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教污水处理和中水回应工艺

请教污水处理和中水回应工艺

发布于:2014-11-14 14:40:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本公司是生物化工公司,污水处理工艺流程为:调节池 170m 3→前混凝池 20m 3→初沉池 140m 3→中间水池 140m 3→厌氧池 250m 3→ A 240m 3→ O 700 3→二沉池 140 3→后混凝池 6 3→终沉 200 3→ 排放池 65 3,进调节池污水平均数据为:电导率约 15000 COD 4500 ,氨氮约 350 ,水量约 300 / 天,处理后平均数据为:电导率约 12000 COD 200-300 ,氨氮约 10-50 ,现公司打算做污水回用项目(或中水回用),为达到中水回用工艺的进水要求,进一步降低污水处理后 COD 和氨氮,使能达到污水处理后 COD 100 ,氨氮< 10 ,现在请教各位专家:1、如何对现工艺做最小的调整,分别能达到COD<100,氨氮<10;2、如果污水处理能达到COD<100,氨氮<10,但电导率仍然高达10000-12000,选用什么中水回用工艺最符合经济性和可行性要求。
  • 韩毅均
    韩毅均 沙发
    每天路过来看看学习,顺道顶一下帖子!!
    2014-11-15 20:06:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.96 万条内容 · 1386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

活性炭生产废水中苯并芘的去除方法

目前活性炭生产废水的案例较少,且活性炭在生产过程中会产生致癌物苯并芘,且不溶于水,但此类物质在多个活性炭生产厂家的水质监测报告中都以出现。很是奇怪。 此项目出水要求是回用锅炉水。结合水质监测报告,想知道大家对这样的水质到底用怎样的处理方法才能达到回用锅炉用的标准所持的看法