土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教,低压馈线柜内回路如何分配布置,回路数如何确定?
低压馈线柜内的主电路怎么布置,比如何时需要加总开关,何时直接连各分配电箱开关?柜内的回路数怎么确定呢,以柜内安装的设备尺寸能放下为准吗?

全部回答(8 )

  • lingxuct
    yixiaohanshui 发表于 2014-11-17 00:13 谢谢区管的回答~您说”根据负载大小搭配各台柜子中的开关大小和路数“,那么问题来了:(1)每个柜子内负 …(1)每个柜子内负载大小的标准是什么呢?没找过标准,只会计算负荷大小;(2)还有一种说法要根据柜子里安装的开关等元件的尺寸来确定,以免放不下,这种说法常见吗?开关大小是肯定要考虑的,不让抽屉内放不下,也不能太空;(3)我看《工厂常用电气设备手册》里有一些关于低压柜的主电路的各种方案,而且低压柜厂家的样本里往往也有这些电路方案,那么这些方案的参考价值大么?用的上的就有价值,用不上的就没价值。
    2014-11-17 06:50:17 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    云飘飘 发表于 2014-11-17 06:25 总开关、分开关都是要加的。偶喜欢每个分路开关都从主母线上分支下来。
    2014-11-17 06:46:17 来自 PC 评论 举报