土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基础柱子至一层柱子截面变小,请问结构图中能体现每根柱子配筋根数吗?

基础柱子至一层柱子截面变小,请问结构图中能体现每根柱子配筋根数吗?

发布于:2014-11-13 21:57:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-11-13 22:02 编辑

以下是我拍的现场施工图,第一张是基础柱子引上来的,这个面有6根柱筋(6个不同颜色画的圈)。第二张图黄色横线以上就是一层的底板了,黄色以下这根梁是一层的地梁,意味着一层的这跟柱子与基础的这跟柱子截面发生了变化,这个面在一层柱子少了一根钢筋(第一张图中的橙色圈)。我做水电需要做柱子防雷引下线,我能看懂每层柱子的配筋图的话,我可以在基础就选好两根钢筋直到屋顶都不变化,不然在基础选择柱子中某根钢筋焊接了,到了标准层这跟柱子截面变化了,正巧我基础选择的柱子这跟钢筋正好没有了。那得做跨接。不怕麻烦就怕没注意漏跨了。

请问结构图中哪个是体现柱子的根数配置的

3.jpg

31.jpg


引申:以我现在的工地,“S-30-06 7,8,9号楼标高4.150~13.150柱平面布置图”
只能看懂截面大小,看不出柱子的根数,一根柱子四个面,每面的柱子钢筋的根数。
4.jpg

3.jpg


31.jpg


4.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • co1458532087659
    有些看不懂啊
    2016-03-22 23:58:22

    回复 举报
    赞同0
  • co1437558244091
    这个CAD有吗? 发我下 我也是做水电的:D
    2015-07-22 17:47:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2085 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

梁的配筋图怎么看不出每根梁的标高,施工图与现场对照我迷茫了?

以上施工平面图与现场施工图相对应,我已经用红圈和绿圈标注了,大家一看一目了然其位置,问题是施工平面图这两根梁未注明标高,那就按照平面图的意思梁的标高为-0.050,但实际施工现场一对比这两根梁明显的高差。这让我学水电的很迷茫。我正在尝试着去学点土建的知识,因为有利于我们水电的防雷接地焊接钢筋的选取。以下这处梁也是同样的困惑,平面图中也没体现这跟梁的标高,那就按照平面图的意思梁的标高为-0.050,但实际施工现场一对比这两根梁

回帖成功

经验值 +10